最近碰到一个项目,要用中央空调的冰水给生产设备做冷却水,但是工艺的要求是20进25度出水,负荷是450KW,传统的中央空调主机的工况是7度出水,12度进水,如果按照20/25的工况应该选多大的主机呢?压缩机是变小了吧?不同的工况冷凝器和蒸发器的大小会变吗?压缩机在这个工况下能稳定工作吗?对于这样的变工况不是很了解,盼资深人士解答!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • dong3016
    dong3016 沙发
    加个板换不就实现了啊
    2011-11-30 13:40:30

    回复 举报
    赞同0
  • imleihui
    imleihui 板凳
    这个一般加板换!
    2011-11-27 19:24:27