这样满足规范可以吗?高层建筑地下室,功能为很多小的储藏室.咨询过消防局的意见,按照"高层建筑中经常有人停留或可燃物较多的地下室房间"执行,做了喷淋.其公共走道宽1200mm,居中布置的上喷头.但喷头下有900mm的风管,我认为风管会影响喷头的作用.应在风管下加设下喷头,或者做侧喷.不同的意见:规范规定要超过1200mm的风管下才需要加设喷头,消防图纸审查也未提出这个问题,而且如果说900mm的风管会影响喷头的作用,那么800mm,700mm呢?这个数值应该怎么确定?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板这个说法肯定是不对的,室外没有环状管网,也就是说室外不能保证消防用水,如果没有消防水池,如果着火,市政正好停水,难道外援来了看着火烧吗?