单栋三层厂房消火栓系统广东的做法是什么?

发布于:2006-08-11 15:33:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
单栋三层厂房消火栓系统广东的做法是什么?厂房为丙类厂房,三层,每层层高6米,室外没有消火栓环状管网,在你们那里需要做消防水池吗?我在大连我们这边的消防队,说考虑到多层不需要自救,所以可以不用消防水池,只需要考虑屋顶水箱的10分钟消防用水量.不知道你们的怎么要求的,跪求,谢谢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 沙发
    “考虑到多层不需要自救,所以可以不用消防水池”
    这个说法肯定是不对的,室外没有环状管网,也就是说室外不能保证消防用水,如果没有消防水池,如果着火,市政正好停水,难道外援来了看着火烧吗?
    2006-08-11 17:44:11

    回复 举报
    赞同0
  • caizemin
    caizemin 板凳
    在线等,希望大家说说自己的看法
    2006-08-11 15:39:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这样满足规范可以吗?

高层建筑地下室,功能为很多小的储藏室.咨询过消防局的意见,按照"高层建筑中经常有人停留或可燃物较多的地下室房间"执行,做了喷淋.其公共走道宽1200mm,居中布置的上喷头.但喷头下有900mm的风管,我认为风管会影响喷头的作用.应在风管下加设下喷头,或者做侧喷.不同的意见:规范规定要超过1200mm的风管下才需要加设喷头,消防图纸审查也未提出这个问题,而且如果说900mm的风管会影响喷头的作用,那么800mm,700mm呢?这个数值应该怎么确定?