是否可以直接采用风机盘管作为新风机组?
是否可以直接采用风机盘管作为新风机组?
现有一个商场中央空调项目,五层,4600平方米,每层900多平米,集中式空调系统,采用的是吊顶式风柜,为了尽量降低风柜的配置(风柜越大噪音越大),我想直接采用风机盘管作为新风机组,不知是否可行?请各位高手指点指点!谢谢!
发布于
2006-08-11 13:44:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(61 )
mubeicao
不要接风管可以直接利用风机盘管 作为新风机 回风口接室外空气
2007-07-21 17:07:21
来自 PC
评论
举报
shinepeal
看过上面各位兄弟的讨论,自然是有道理的。考虑周全的非标设计的风机盘管应当是可以做新风机组之用的,也就是目前有些较好企业生产的大风量型风机盘管机组,且已有应用的工程案例。
也就是说通常的风机盘管的参数是对应回风工况的,防结露用的保温材料是在回风状态下设计的,高余压的机组的静压不过50Pa。所以除了考虑实际所需的静压及新风工况所对应的冷量之外,还需考虑结露问题。但这些负责任的厂家均是可以针对性考虑的,只要你将要求提清可。