土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 新手读图_关于万能断路器整定值

新手读图_关于万能断路器整定值

发布于:2011-11-24 09:21:24 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
如图所示为10/0.4KV变电站低压进线总柜,单变压器,容量800KVA
图中的Iz表示什么意思?难道是长延时保护整定电流?如果是的请问如果确定长延时保护整定电流
另外电失分的意思难道是:电动传动机构、失压脱扣器、分励脱扣器
另外图中4KA瞬时保护整点电流是如何确定的
我感觉这个图上的断路器In选择有问题,我把总负荷帖出来
动力
空调:300KW
食堂设备:300KW
开水炉:66KW
照明负荷
办公设备:66KW
照明:40KW
UPS:120KVA
全部负荷如何,按照负荷计算,低压进线总柜断路器In应该选1250A,那选好额定电流以后,如果确定长

延时保护整定电流、短延时整定电流、瞬时保护整定电流、接地保护整定电流的值,整定时间如何确定呢


另外还有个问题,如果双变压器容量分别为800KVA,双10KV电源进线,低压母联的断路器电流应该如何选

择,各整定值,整定时间又如何选择呢
小弟网上查了一些资料,始终不得其解,盼高手解惑~~

未命名.JPG

  • dcrisiszhao
    dcrisiszhao 沙发
    自己顶上去,呵呵
    2011-11-24 17:21:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 391 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【分析】55KW的电动机不能直接启动,启动就跳断路器

本帖最后由 lzhl2011 于 2014-4-12 14:20 编辑 车间里有一台Y250-2,55KW的电动机,额定电流是100A,带的负载是锅炉应急给水泵,以前能正常使用。由于平时很少用,现在要用时却不能启动。把电动机与泵脱开试也不行。一按启动按钮就跳断路器,以前是140A断路器,现在换成160A的也不行。配的都是电动机专用断路器。检查接触器和电缆也没有问题。 现在我把直接启动改成Y-△启动,测的电动机空载(与泵脱开)时:星形运转时的电流是10A,三角形运转时的电流是40A。而且三相平衡。与泵连接好后,电流能达到100A.变压器是2500KVA的,而且是空载。是不是电动机的问题,还是其他原因,请大家发表见解。

回帖成功

经验值 +10