土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教水系统冷量配置的问题???

请教水系统冷量配置的问题???

发布于:2006-08-11 12:00:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一个建筑面积3300平米,用途为餐饮场所,基本上全是包间
室内风盘选型我按200W/平米选,考虑到走廊以及新风问题,另外配了5台5000风量的新风处理机组,全新风
风机盘管供冷量500KW
新风机组供冷量329KW
主机选风冷模块,我该选多大冷量主机差不多啊?(500+329)*0.8=664KW这样可以吗?
新风机组的冷量是按实算上吗?这样主机要大好多啊?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • ytk1979
    ytk1979 沙发
    就是感觉新风多了点。现在要按《公共建筑节能设计标准》审查了哦!餐厅200W/平米选还是比较合理。
    你的主机应该选3300X200=660000W
    新风和风机盘管500+329=829KW
    (829-660)/660=25.6%
    新风的冷量与风机盘管供冷量之和比主机大10~20%就是正常的!
    新风量大了,按《公共建筑节能设计标准》要求选新风应该没问题。
    2006-08-12 03:11:12

    回复 举报
    赞同0
  • hzqrqq
    hzqrqq 板凳
    分两层,一楼与二楼,中餐厅,
    2006-08-11 16:36:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 763 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变频空调器的原理

变频空调器的原理 一、变频空调的控制原理及主要特点 变频空调器与普通空调器或称定转速空调器的主要区别是前者增加了变频器。变频空调器的微电脑随时收集室内环境的有关信息与内部的设定值比较,经运算处理输出控制信号。交流变频空调器的工作原理是把工频交流电转换为直流电源,并把它送到功率模块(大功率晶体管开关组合);同时模块受微电脑送来的控制信号控制,输出频率可调的交变电源(合成波形近似正弦波),使压缩机电机的转速随电源频率的变化作相应的变化,从而控制压缩机的排量,调节制冷量或制热量。直流变频空调器同样把工频交流电转换为直流电源,并送至功率模块,模块同样受微电脑送来的控制信号控制,所不同的是模块输出受控的直流电源(无逆变环节)送至压缩机的直流电机,控制压缩机的排量,因此直流变频空调器更省电,噪声更小。