土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 顶层楼梯间、突出屋顶楼梯间如何理解?

顶层楼梯间、突出屋顶楼梯间如何理解?

发布于:2011-11-23 23:13:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1.《抗震》7.3.8 楼梯间尚应符合下列要求:
1) 顶层楼梯间墙体应沿墙高每隔500mm设2Φ6通长钢筋和Φ4分布短钢筋平面内点焊组成的拉结网片或Φ4点焊网片;7~9度时 其他各层楼梯间墙体应在休息平台或楼层半高处设置60mm厚、纵向钢筋不应少于2Φ10的 钢筋混凝土带或配筋砖带,配筋砖带不少于3皮,每皮的配筋不少于2Φ6,砂浆强度等级不应低于M7.5且不低于同层墙体的砂浆强度等级。
4) 突出屋顶的楼、电梯间,构造柱应伸到顶部,并与顶部圈梁连接,所有墙体应沿墙高每隔500mm设2Φ6通长钢筋和Φ4分布短筋平面内点焊组成的拉结网片或Φ4点焊网片。

2. 我想大家在写说明的时候,都是尽量按照规范的语言照抄的(至少,我们以前是按照规范的写法照抄到总说明的)。那么,就有了个问题:啥是顶层楼梯间啥是突出屋顶的楼梯间?

3.我个人从规范字面中理解,应该是按图一、图二的定义理解。
1)图二:按规范理解做法是没有问题的。
2)图一:就会有问题。顶层是不需要设置钢筋混凝土带的。而这肯定不是规范的本意。

[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-11-23 23:17 编辑 ]

lt.JPG

全部回复(42 )

只看楼主 我来说两句
  • netants
    netants 沙发
    yaokd 发表于 2011-11-25 07:39 这个问题我也一直没有想明白,今天看到了这个帖子,突然有了一个想法。规范的本意是不是这样的:有梯段的 …应该是这个道理。有楼梯段的楼层,地震时候梯段对墙体的作用导致需要加强休息平台位置的承载力;无梯段的楼层(顶层楼梯间或出屋面楼梯间)由于墙体侧向支承较弱,故需整段加强。这样带来一个问题:楼主所示图1,楼梯间出屋面情况,”顶层“是否还需要沿墙高每500设置钢筋网片
    2015-03-09 13:35:09

    回复 举报
    赞同0
  • wintersunshine
    新手来学习一哈
    2014-03-16 21:07:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

楼梯间构造柱设置问题

1.《抗震2010》7.3.1条:楼梯斜梯段上下段对应的位置应设构造柱。2.请问:1)楼梯顶层是否需要设置构造柱?见过一部分图,顶层构造柱就取消了(理由:顶层没有楼梯了,所以不用加),审图也都通过了。个人认为还是加上比较好。规范既然想对逃生通道加强,顶层塌了,顶层的楼梯照样就用不成了。2)有些楼层因为做的是折线楼梯,没有楼梯梁。有些人认为,没有梯梁所以不设构造柱。不过,只要是让我签字的,我都让加上构造柱,保证楼梯间不少于8根构造柱。

回帖成功

经验值 +10