土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 有使用过变流量冷水机组的来谈谈那家的机组性能最好

有使用过变流量冷水机组的来谈谈那家的机组性能最好

发布于:2011-11-23 21:34:23 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
做一次泵变流量系统现在是很普片了,那么大家一般都用那家的机组,特灵应该是技术最成熟的吧,那么开利,约克,麦克维尔等其他几家的技术怎么样了,。“冷水机组的最小冷冻水流量为设计流量的30-50%;冷水机组须能于每分钟冷冻水流量变化为50%设计流量时,冷冻水出水温度精度不大于±1.5℃,并能于2分钟内达到稳定温度”这样的要求除了特灵,其他还有几家能做到啊?大家都来谈谈吧

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • chachababy
    chachababy 沙发
    顿汉布什不错啊,稳定还不贵,声明我是顿汉的对手
    2011-11-26 23:05:26

    回复 举报
    赞同0
  • wbz-13
    wbz-13 板凳
    螺杆机顿汉布什我用过,性能不错的。约可去看过几家用的情况,也是不错的,现在也准备用约可的了。
    2011-11-24 21:27:24

    回复 举报
    赞同0