各位好,我公司的1000KVA的变压器低压侧B相老是发热,也停电紧固了螺丝,但是没几个月就又发热了。负荷很平衡大家帮帮忙有没有别的号方法
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句用于低压进线总柜三相双绕组,一组用于电容补偿柜采样,另一组我不太清楚是用于保护还是测量,现上图,大家看下
回复 举报
关于进线总柜的箭头 我理解为 下进线!
[ 本帖最后由 jyre 于 2011-11-27 12:05 编辑 ]