土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器低压侧接线柱发热

变压器低压侧接线柱发热

发布于:2011-11-23 11:27:23 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
各位好,我公司的1000KVA的变压器低压侧B相老是发热,也停电紧固了螺丝,但是没几个月就又发热了。负荷很平衡大家帮帮忙有没有别的号方法
  • mt1770296524
    mt1770296524 沙发
    变压器是不是油侵的啊!如果是的话根据你所说的情况是不是变压器内部螺栓松动。我遇到过这种类似的情况。
    2011-12-10 21:10:10

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 361 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

三相四线电子式电能表和机械表可以接在一个互感器吗

想问一个我有一个变压器总表回路,原先安装有机械式正向有功电表,我想在不拆除机械表的情况下,安装电子式电表(公用互感器),结果导致我的电子式电表比机械式电表读数少将近3分之一,请问哪位高人给我解决这个问题?