土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教几个关于多层排烟问题

请教几个关于多层排烟问题

发布于:2006-08-10 21:05:10 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
1、高层的内走道,大面积房间等有高规规定设置排烟,但是多层建筑要设置吗?比如多层超20米无自然排烟内走道,还有大面积的房间,需要设置机械排烟吗?
2、多层建筑的半地下自行车库,分割成许多单间,内走道及房间需要设置机械排烟吗?
3、技术措施中对内走道的规定,高层是20米及60米。但多层却是20米及40米,依据是什么?有规范规定吗?我只知道建筑防火规范中对娱乐场所等进行了规定。一般的办公楼,学校等也需要遵守吗?
4、高层建筑一层合用前室直通室外,只有直通室外的门,没有排烟窗,这能算有自然排烟的合用前室吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • gzh1982
    gzh1982 沙发
    半地下自行车库,有外窗可以自然排风
    2006-08-15 10:07:15

    回复 举报
    赞同0
  • zhangxin135
    zhangxin135 板凳
    1、按照新的《建规》及技术措施的要求是要做的,我也认为做了比不做要好
    2、半地下自行车库,是否有外窗可以自然排风呢
    3、主要是考虑到装修,火灾蔓延的情况,人员逃生的难度来制定的,严格的话要遵守
    4、我认为不算,至少首层的前室是最重要的疏散出口
    2006-08-11 10:24:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 593 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防烟楼梯间加压送风口的标高有明确规定吗?

防烟楼梯间加压送风口的标高有明确规定吗?

回帖成功

经验值 +10