土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 防烟楼梯间加压送风口的标高有明确规定吗?
防烟楼梯间加压送风口的标高有明确规定吗?

全部回答(16 )

  • apan1981
    这种问题就自己把握了,同意15楼的,只要知道有那些方面到时候自己就可以拿定主意了,我想对于这样的问题规范也很难有个明确的规定的,设计人员灵活处理便是!~~
    2008-05-20 14:45:20 来自 PC 评论 举报
  • fuhu887
    我将高规及设计手册查了一遍,也没找到明文规定送风口是在上面还是在下面,我们这儿的各专业工程师也都不知道,哪位老前辈能否指点一下,规范上有没有这方面的明文规定。我们现在的工程是将风口设在顶部150处(设计院这么设计的),我怕到时候消防验收过不去。
    2007-06-24 11:51:24 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10