土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电井

关于电井

发布于:2011-11-23 09:14:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
制药厂房,层高6米,需要电井吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • fengyachaop77
    fengyachaop77 沙发
    得看你的供电方案了 具体问题具体分析
    2011-11-27 20:46:27

    回复 举报
    赞同0
  • ontimewhq
    ontimewhq 板凳
    设不设电井跟制药厂房,层高多少没关系……
    2011-11-24 10:44:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2084 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【分析】10KV单芯电缆运行中单相接地,电缆烧出洞

我公司一回10KV单芯电缆,截面630,不锈钢铠装,从总变电所敷设至分变电所,总长度1600米左右,中间做了电缆分接箱连接,一部分电缆桥架敷设一部分电缆沟敷设。电缆的铜屏蔽层和不锈钢铠在电缆分接箱的地方直接接地,在电缆两端的开关柜中通过护层保护器接地。分支变电所由于刚建成投运了一个月左右,但是负荷非常小,电流一般不超过10A。今天中午的时候,该电缆C相对地弧光放电,导致总变电所消弧柜C相动作。将该电缆停电后,总变电所10KV系统恢复正常。在电缆故障点处发现,电缆贴着桥架的地方,电缆烧了一个小洞,而且该处电缆外护套有长约1米的划痕,且划痕较深。

回帖成功

经验值 +10