土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【分析】10KV单芯电缆运行中单相接地,电缆烧出洞

【分析】10KV单芯电缆运行中单相接地,电缆烧出洞

发布于:2011-11-22 21:00:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我公司一回10KV单芯电缆,截面630,不锈钢铠装,从总变电所敷设至分变电所,总长度1600米左右,中间做了电缆分接箱连接,一部分电缆桥架敷设一部分电缆沟敷设。电缆的铜屏蔽层和不锈钢铠在电缆分接箱的地方直接接地,在电缆两端的开关柜中通过护层保护器接地。分支变电所由于刚建成投运了一个月左右,但是负荷非常小,电流一般不超过10A。今天中午的时候,该电缆C相对地弧光放电,导致总变电所消弧柜C相动作。将该电缆停电后,总变电所10KV系统恢复正常。在电缆故障点处发现,电缆贴着桥架的地方,电缆烧了一个小洞,而且该处电缆外护套有长约1米的划痕,且划痕较深。
请帮忙分析一下原因。
先说一下个人意见:由于该电缆正常运行中出现故障,而且已经运行了快一个月,故障点在桥架内,可以排除外力所致。个人觉得原因出在电缆外护套的划痕上。在电缆投运前对电缆铠进行绝缘监测,绝缘电阻在5M以上,但是在事故前4天下了雨,怀疑雨水进入桥架,划痕处的电缆铠由于感应电压经水与地形成环流,且在故障点出发热量较大,经过几天时间的积累导致电缆绝缘破坏对地放电。只是有一点想不明白的,该电缆的运行电流非常小,怎么会产生的感应电压导致故障。
今天下午拍了照片

[ 本帖最后由 wtj1977 于 2011-11-23 19:12 编辑 ]

SSL26321.JPG


SSL26299.JPG


SSL26323.JPG

全部回复(61 )

只看楼主 我来说两句
  • wusukai
    wusukai 沙发
    楼主21楼的图片上不是在故障点旁边有一个小钢筋头吗,那个是不是罪魁祸首啊。施工中造成的划伤很可能成为以后的隐患。
    2014-03-11 13:59:11

    回复 举报
    赞同0
  • kzyvsksn
    kzyvsksn 板凳
    精彩的解读
    2011-12-09 14:40:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【求助】电气工程师到底有哪些分类?要做些什么?

本人今年快毕业了,学的是电气工程及其自动化,不知道以后该做哪一行……想问一下各位前辈各行的前景如何。看到现在电气工程师有开关柜设计、建筑电气,PLC设计,线路设计等等……也不知道做什么比较好,求指点

回帖成功

经验值 +10