喷淋增压问题

发布于:2003-09-09 17:02:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教:喷淋增压可否直接从顶部连接,在设止回阀解决,而不用从报警阀前接入。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • liangfp
    liangfp 沙发
    可以在水压不能满足最不利点水压时,在屋顶水箱处设稳压泵或气压罐,但须加压力开关。
    2003-09-09 23:11:09

    回复 举报
    赞同0
  • sw-water
    sw-water 板凳
    不可以,否则报警阀失去其作用。请仔细阅读规范理解系统功能和工作原理
    2003-09-09 17:14:09

    回复 举报
    赞同0