土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷淋增压问题

喷淋增压问题

发布于:2003-09-09 17:02:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教:喷淋增压可否直接从顶部连接,在设止回阀解决,而不用从报警阀前接入。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • liangfp
    liangfp 沙发
    可以在水压不能满足最不利点水压时,在屋顶水箱处设稳压泵或气压罐,但须加压力开关。
    2003-09-09 23:11:09

    回复 举报
    赞同0
  • sw-water
    sw-water 板凳
    不可以,否则报警阀失去其作用。请仔细阅读规范理解系统功能和工作原理
    2003-09-09 17:14:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水池进水的探讨

1、我看过一份设计,消防水池容积为378方,其进水管为DN50,是否偏小?2、如果水池进水管为DN100,进水如何控制,有DN100的浮球阀吗,可不可靠?

回帖成功

经验值 +10