1、我看过一份设计,消防水池容积为378方,其进水管为DN50,是否偏小?
2、如果水池进水管为DN100,进水如何控制,有DN100的浮球阀吗,可不可靠?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • tx
    tx 沙发
    不必要省这点钱,50管径是小了一点。。。。。DN100的用液压水位控制阀。。。。。
    2009-08-29 21:49:29

    回复 举报
    赞同0
  • 飞鱼
    飞鱼 板凳
    消防水池可能还好,满足24小时进水就可以了,还与当地市政压力有关,压力足够问题不大,不过感觉不必要省这点钱,50管径是小了一点。

    若是生活水池就不行了,需要大一点比较好
    2009-08-28 16:11:28

    回复 举报