GCK抽屈柜各抽屈的二次回路的电源直接取个自抽屈断路器(3极)的进线端,N通过各抽屈的二次辅助触头与N铜排连接。这种取二次回路电源有问题吗?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • dlpwell
    dlpwell 沙发
    抽屉柜二次N线,是三极开关只能从二次端子取.
    除非是四极的一次插件和开关,可以直接从抽屉中取N线
    我遇到过一次N线也只能从二次插座取,不过电流很小只有16A

    2006-09-06 17:09:06

    回复 举报
    赞同0
  • wstj7027
    wstj7027 板凳
    从主母线取,经过端子排上的控制保险进抽屉二次插件.
    2006-09-06 16:44:06