发布于:2006-08-09 17:23:09
来自:电气工程/成套电气设备
[复制转发]
永磁机构现在开始应用,虽然不能说很广,但也受到关注。《高压开关》2006年第一期,"再谈永磁机构问题"(李阳修),大胆地提出了存在的问题。《高压开关》2006年第二期,"我看永磁机构的是与非"(王月),针对存在的问题提出自己的意见。本人也始终关注着永磁机构的动态,前一段时间在“固封极柱问题讨论上”曾说过要单独讨论,现有时间了就把本人掌的有关资料及自己的看法提出来讨论。
反方意见:
1.双稳态式机构,如分闸控制系统出现故障,要加装新能源分闸装置进行分闸。单稳态式要好些,但复杂。
2.合闸控制系统出现故障,要加装新能源分闸装置进行合闸。有用接触器直接合闸,但要有自由脱扣。
3.检修有些部件不方便。
4.不适用于交流操作的变电站
正方意见(本人加以总结):
1.某国外的产品质量可靠,不存在合、分闸系统故障问题。
2.单稳态结构,可以手动分闸,但不能手动合闸。
3.操作能量小,合闸50W,分闸1J。
4.与真空开关特性匹配较好。
现请大家对上述问题多发表点意见,深入讨论,共同进步。
全部回复(22 )
只看楼主 我来说两句-
zw1789
沙发
看来楼上的不是太明白永磁机构的原理,合闸电流虽然有80A,但是是瞬时的,像我们 的永磁机构瞬时电流达到1000A,我们的永磁机构还能够手动进行分合闸,完全没有问题,从我们现在的运行情况来看,我们在钢厂做电炉投切的VDT1型,现在已有三年的时间,用户反映良好。:)
2009-08-22 09:21:22
赞同0
-
juju-snz
板凳
楼主说VD4的合闸功率为50W,平常也都认为永磁机构的操作功小,但我们最近遇到一个问题:电源是DC220V,厂家告诉我们合闸电流要80A,这样功率不是很大了吗?到底哪个对?请专业人士给解释一下。我先谢谢了!
2009-08-21 16:10:21
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报