正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(5 )
主题
回复
粉丝
建筑消防给水
28.35 万条内容 · 720 人订阅
阅读下一篇
我现在接入的一个自动喷水系统工程,本来要设18立方的高位水箱,由于设高位水箱有困难,就采用气压罐来代替水箱,设计Φ2200×3600的气压罐代替,这样合理吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
甲方代表提的意见没道理。
随便算算就知道。合一路管线肯定不行。(超800个喷头)
回复 举报