我现在接入的一个自动喷水系统工程,本来要设18立方的高位水箱,由于设高位水箱有困难,就采用气压罐来代替水箱,设计Φ2200×3600的气压罐代替,这样合理吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
marlboro777
沙发
20000除以800=25,一套肯定是不行的,两套比较吃紧,三套是合理的
2006-08-10 08:26:10
赞同0
-
南极洲
板凳
原设计是合理的。
2006-08-09 22:32:09
赞同0
加载更多回复 举报
甲方代表提的意见没道理。
随便算算就知道。合一路管线肯定不行。(超800个喷头)
回复 举报