土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于气压罐代替高位水箱的问题

关于气压罐代替高位水箱的问题

发布于:2006-08-09 18:21:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我现在接入的一个自动喷水系统工程,本来要设18立方的高位水箱,由于设高位水箱有困难,就采用气压罐来代替水箱,设计Φ2200×3600的气压罐代替,这样合理吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lizhiwei119
    lizhiwei119 沙发
    对了,还有消火栓系统;喷淋52L/s,消火栓35L/s。  具体的算法我不是很清楚,设计院就是这样设计的。
    2006-08-10 10:02:10

    回复 举报
    赞同0
  • xfd831
    xfd831 板凳
    楼主,就单单一个喷淋系统所需要的18T么?如果是的话,我对这样的数据表示怀疑,可能你会说喷淋30L/s,估高位水箱是18T,但喷淋的高位消防水箱的计算并不是30*10*60/1000=18这样算的,具体见http://co.163.com/forum/content/1666_343655_1.htm我在13楼发表的意见。

    2006-08-09 20:04:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

再次讨论消火栓的保护半径

《给排水设计手册》和《技术措施》关于消火栓的保护半径的计算采用的公式为:R=kL+0.71Sk,其中L为水带的长度,Sk为水枪的充实水柱。可是这里关于充实水柱的计算又再次给了一个公式:(H1-H2)/Sina,这里如果采用3.6米的层高其充实水柱为:2.6*1.414,很小,规范要求的充实水柱不小于10米,流量不小于5L/s如果按照这样的原则的话,前面保护半径的计算公式的保护半径采用的充实水柱要采用多少????

回帖成功

经验值 +10