土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 路面底基层基层铺反

路面底基层基层铺反

发布于:2011-11-21 16:46:21 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
本人所在高速。。水稳层设计厚度54CM。。底基层18CM。。基层36CM。。基层定为2次摊铺2次成型。。因工期紧。在最近的一次摊铺中将底基层与下基层同时摊铺。。采用2次摊铺一次成型。。结果计划出错。。导致一车基层铺在底基层位置。。底基层铺在基层处。约15米左右。。本人担心日后弯沉成问题。。忘各路好汉帮小弟分析分析。。

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • xkdfb
    xkdfb 沙发
    来晚了,来晚了,以前我就做检测的,以后遇到这样的事完全不用担心哈
    2011-12-09 15:19:09

    回复 举报
    赞同0
  • xkdfb
    xkdfb 板凳
    没得任何问题哈,弯沉检测一般是20m一个点,你只有15m完全有可能检测不到,而且即使检测到了也只有一个点,对于弯沉评定来说这个点是直接忽略不计的哈,放心不会有任何问题,而且这么扎实的设计,不得出啥子问题的
    2011-12-09 15:17:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多