土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 求助:1T纯水使用几天后就不正常了

求助:1T纯水使用几天后就不正常了

发布于:2011-11-21 16:35:21 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
外购了一台1T的纯水机,原水泵流量15立方,扬程15米,高压泵4立方,扬程109米,RO膜还不确定是什么膜,估计是陶氏吧,现场使用几天正常后,就不正常了,1.前处理过滤器吸扁;2.高压泵后管路开裂.3.启动不起来,把高压泵前部开关短接才能启动
附图一张,大家看看主要是哪方面的问题

100_0599.jpg


100_0625.jpg


100_0627.jpg


100_0634.jpg

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • hongkangwm
    hongkangwm 沙发
    看了图片,觉得奇怪,我看你高压泵的进出水都装了低压开关和高压天关,怎么可能把前面的罐子吸扁和高压泵出口冲暴呢,说明这二个开关根本就没起到作用,你的设备要这样改一下还可以用,在前处理的后面装一个2T以上透明的PE桶,装前处理出来的水,高压泵抽桶里的水,桶里面液位控制你自己就知道了,低压开关就不要了,
    2011-11-24 19:44:24

    回复 举报
    赞同0
  • 高盐废水零排放


    其实问题的说得很明白了,这设备要拆掉重做,原水泵要加大,预处理罐加大,反渗透部分重新安装,如果是超低压膜,高压泵勉强可以用
    2011-11-24 18:33:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多

纯水系统

返回版块

6.51 万条内容 · 258 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

海德能膜手册 反渗透膜 纳滤膜 超滤膜

反渗透膜-海德能膜-北京海德能公司-滤膜-ro膜海德能公司推出的反渗透膜包括超低压反渗透膜元件、低压高脱盐率反渗透膜元件、苦咸水淡化膜元件、高压抗污染膜元件、海水淡化膜元件及家用机膜元件共六大系列近30个品种。反渗透是目前最微细的过滤技术。反渗透膜可阻挡所有溶解的无机分子以及任何相对分子质量大于100的有机物,水分子可通过薄膜成为纯水。对水中二价离子的脱除率最高可达99.5%,对一价离子的脱除率也在95%以上。

回帖成功

经验值 +10