混凝土结构
返回版块140.16 万条内容 · 2197 人订阅
阅读下一篇
连梁墙内箍筋间距150mm是否违反《混凝土规范》1. 《混凝土规范》8.3.1条: 当锚固钢筋的保护层厚度不大于5d时,锚固长度范围内应配置横向构造钢筋,其直径不应小于d/4;对梁、柱、斜撑等构件间距不应大于5d,对板、墙等平面构件间距不应大于10d,且均不应大于100mm,此处d为锚固钢筋的直径。2.《高规》7.2.27和《11G101-1》第74页,屋顶连梁在墙内箍筋间距均为150mm,是否违反《混凝土规范》8.3.1条:5d和100mm的规定(外加d/4的构造)?因为连梁上部纵筋保护层厚度不大于5d。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
lnsky000
沙发
很好的东西,谢谢楼主的分享
2016-04-05 13:11:05
赞同0
-
psy007
板凳
下了学习学习。:victory::victory::victory:
2013-07-06 10:26:06
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报