土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冰蓄冷负荷计算及运行图

冰蓄冷负荷计算及运行图

发布于:2011-11-21 10:10:21 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
各位大侠:
附件是自己搞得一个冰蓄冷+地源热泵的计算表格,第一页是设备计算,第二页是负荷计算,第三页是运行柱状图,这个项目是制冷用地源热泵+双工况制冷机组(冰蓄冷)的方式,制热用锅炉+地源热泵的方式,本人是做设计的,请各位从设计角度及运行角度提出自己的意见。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • sun7211201520
    sun7211201520 沙发
    加油喔,努力就有成果
    2014-02-24 16:04:24

    回复 举报
    赞同0
  • aayozz
    aayozz 板凳
    如果把哪些是变动数据,哪些是计算数据,哪些是系数用颜色详细区分出来就更好了,可以作为一个工具了。
    2014-02-24 15:54:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 759 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新人求助啊!!急急急!

我们使用的AAHM-H超卫型组合式空调机组,现在出现室内温度不受控制持续上升到30℃,设定温度为24℃。经过检查,供水为冬季热水模式,正常/以及入水阀和二级入水阀都呈关闭状态,正常(温度达到后自动关闭供水)/电加热投入使用0%,正常/入水温度24℃,出水温度达到了28℃~~实在是想不通了,为什么都断掉了入水,室内温度还是持续上升啊???有高人给分析下原因么?不胜感激!!!!