土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土矩形板计算

混凝土矩形板计算

发布于:2006-08-09 12:33:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一5.0*5.7矩形板,120厚,周边固结,恒载按5KN/m2(包括板自重),活载2.0KN/m2
请问该板挠度能满足规范要求吗?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wamei111
    wamei111 沙发
    3.X向支座左边钢筋
    1) 确定左边支座弯矩
    Mox = 表中系数(γG*qgk+γQ*qqk)*Lo2
    = 0.0605*(1.200*5.000+1.400*2.000)*52
    = 13.317 kN*m
    2) 确定计算系数
    αs = γo*Mx/(α1*fc*b*ho*ho)
    = 1.00*13.317×106/(1.00*14.3*1000*100*100)
    = 0.093
    3) 计算相对受压区高度
    ξ = 1-sqrt(1-2*αs) = 1-sqrt(1-2*0.093) = 0.098
    4) 计算受拉钢筋面积
    As = α1*fc*b*ho*ξ/fy = 1.000*14.3*1000*100*0.098/360
    = 389mm2
    5) 验算最小配筋率
    ρ = As/(b*h) = 389/(1000*120) = 0.324%
    ρ≥ρmin = 0.200% 满足最小配筋要求
    采取方案d10@150, 实配面积523 mm2
    4.X向支座右边钢筋
    1) 确定右边支座弯矩
    Moy = 表中系数(γG*qgk+γQ*qqk)*Lo2
    = 0.0546*(1.200*5.000+1.400*2.000)*52
    = 12.002 kN*m
    2) 确定计算系数
    αs = γo*Mx/(α1*fc*b*ho*ho)
    = 1.00*12.002×106/(1.00*14.3*1000*100*100)
    = 0.084
    3) 计算相对受压区高度
    ξ = 1-sqrt(1-2*αs) = 1-sqrt(1-2*0.084) = 0.088
    4) 计算受拉钢筋面积
    As = α1*fc*b*ho*ξ/fy = 1.000*14.3*1000*100*0.088/360
    = 349mm2
    5) 验算最小配筋率
    ρ = As/(b*h) = 349/(1000*120) = 0.291%
    Mk -------- 按荷载效应的标准组合计算的弯矩值
    Mq -------- 按荷载效应的准永久组合计算的弯矩值
    1.计算荷载效应
    Mk = Mgk + Mqk
    = (0.0232+0.0161*0.200)*(5.000+2.000)*52 = 4.630 kN*m
    Mq = Mgk+ψq*Mqk
    = (0.0232+0.0161*0.200)*(5.000+1.000*2.000)*52 = 4.630 kN*m
    2.计算受弯构件的短期刚度 Bs
    1) 计算按荷载荷载效应的标准组合作用下,构件纵向受拉钢筋应力
    σsk = Mk/(0.87*ho*As) (混凝土规范式 8.1.3-3)
    = 4.630×106/(0.87*100*502) = 106.017 N/mm
    2) 计算按有效受拉混凝土截面面积计算的纵向受拉钢筋配筋率
    矩形截面积: Ate = 0.5*b*h = 0.5*1000*120= 60000mm2
    ρte = As/Ate (混凝土规范式 8.1.2-4)
    = 502/60000 = 0.837%
    3) 计算裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数ψ
    ψ = 1.1-0.65*ftk/(ρte*σsk) (混凝土规范式 8.1.2-2)
    = 1.1-0.65*2.01/(0.837%*106.017) = -0.373
    因为ψ不能小于最小值0.2,所以取ψ = 0.2
    4) 计算钢筋弹性模量与混凝土模量的比值 αE
    αE = Es/Ec = 2.0×105/3.00×104 = 6.667
    5) 计算受压翼缘面积与腹板有效面积的比值 γf
    矩形截面,γf=0
    6) 计算纵向受拉钢筋配筋率ρ
    ρ = As/(b*ho)= 502/(1000*100) = 0.502%
    7) 计算受弯构件的短期刚度 Bs
    Bs = Es*As*ho2/[1.15ψ+0.2+6*αE*ρ/(1+ 3.5γf’)](混凝土规范式8.2.3--1)
    = 2.0×105*502*1002/[1.15*0.200+0.2+6*6.667*0.502%/(1+3.5*0.0)]
    = 1.592×103 kN*m2
    3.计算受弯构件的长期刚度B
    1) 确定考虑荷载长期效应组合对挠度影响增大影响系数θ
    当ρ’=0时,θ=2.0 (混凝土规范第 8.2.5 条)
    2) 计算受弯构件的长期刚度 B
    B = Mk/(Mq*(θ-1)+Mk)*Bs (混凝土规范式 8.2.2)
    = 4.630/(4.630*(2.0-1)+4.630)*1.592×103
    = 7.958×102 kN*m2
    4.计算受弯构件挠度
    fmax = f*(qgk+qqk)*Lo4/B
    = 0.00160*(5.000+2.000)*54/7.958×102
    = 8.787mm
    5.验算挠度
    挠度限值fo=Lo/200=5000/200=25.000mm
    fmax=8.787mm≤fo=25.000mm,满足规范要求!
    2008-04-19 00:41:19

    回复 举报
    赞同0
  • wamei111
    wamei111 板凳
    1.几何参数
    计算跨度: Lx = 5000 mm; Ly = 5700 mm
    板厚: h = 120 mm
    2.材料信息
    混凝土等级: C30 fc=14.3N/mm2 ft=1.43N/mm2 ftk=2.01N/mm2 Ec=3.00×104N/mm2
    钢筋种类: HRB400 fy = 360 N/mm2 Es = 2.0×105 N/mm2
    最小配筋率: ρ= 0.200%
    纵向受拉钢筋合力点至近边距离: as = 20mm
    保护层厚度: c = 20mm
    3.荷载信息(均布荷载)
    永久荷载分项系数: γG = 1.200
    可变荷载分项系数: γQ = 1.400
    准永久值系数: ψq = 1.000
    永久荷载标准值: qgk = 5.000kN/m2
    可变荷载标准值: qqk = 2.000kN/m2
    4.计算方法:弹性板
    5.边界条件(上端/下端/左端/右端):固定/固定/固定/固定
    6.设计参数
    结构重要性系数: γo = 1.00
    泊松比:μ = 0.200
    五、计算参数:
    1.计算板的跨度: Lo = 5000 mm
    2.计算板的有效高度: ho = h-as=120-20=100 mm
    六、配筋计算(lx/ly=5000/5700=0.877<2.000 所以按双向板计算):
    1.X向底板钢筋
    1) 确定X向板底弯矩
    Mx = 表中系数(γG*qgk+γQ*qqk)*Lo2
    = (0.0232+0.0161*0.200)*(1.200*5.000+1.400*2.000)*52
    = 5.821 kN*m
    2) 确定计算系数
    αs = γo*Mx/(α1*fc*b*ho*ho)
    = 1.00*5.821×106/(1.00*14.3*1000*100*100)
    = 0.041
    3) 计算相对受压区高度
    ξ = 1-sqrt(1-2*αs) = 1-sqrt(1-2*0.041) = 0.042
    4) 计算受拉钢筋面积
    As = α1*fc*b*ho*ξ/fy = 1.000*14.3*1000*100*0.042/360
    = 165mm2
    5) 验算最小配筋率
    ρ = As/(b*h) = 165/(1000*120) = 0.138%
    ρ<ρmin = 0.200% 不满足最小配筋要求
    所以取面积为As = ρmin*b*h = 0.200%*1000*120 = 240 mm2
    采取方案d8@100, 实配面积502 mm2
    2.Y向底板钢筋
    1) 确定Y向板底弯矩
    My = 表中系数(γG*qgk+γQ*qqk)*Lo2
    = (0.0161+0.0232*0.200)*(1.200*5.000+1.400*2.000)*52
    = 4.562 kN*m
    2) 确定计算系数
    αs = γo*Mx/(α1*fc*b*ho*ho)
    = 1.00*4.562×106/(1.00*14.3*1000*100*100)
    = 0.032
    3) 计算相对受压区高度
    ξ = 1-sqrt(1-2*αs) = 1-sqrt(1-2*0.032) = 0.032
    4) 计算受拉钢筋面积
    As = α1*fc*b*ho*ξ/fy = 1.000*14.3*1000*100*0.032/360
    = 129mm2
    5) 验算最小配筋率
    ρ = As/(b*h) = 129/(1000*120) = 0.107%
    ρ<ρmin = 0.200% 不满足最小配筋要求
    所以取面积为As = ρmin*b*h = 0.200%*1000*120 = 240 mm2
    采取方案d8@100, 实配面积502 mm2
    2008-04-19 00:40:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

施工方把外墙柱子的主筋割了2根

施工方把外墙柱子25的主筋割了2根,箍筋n根,后面怎么办??请教各位,怎么处罚?怎么收尾?注:主体结构已完成,在粉刷外墙的时候发现有些地方存在偏差,所以施工方在未经过我们同意的情况下开始打凿,以至于大量钢筋外露,昨天更是夸张,开始用气割割钢筋。如图

回帖成功

经验值 +10