正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(3 )
主题
回复
粉丝
通风排烟
13.91 万条内容 · 625 人订阅
阅读下一篇
项目为多层商场,有如图所示楼梯间及合用前室。1、风速法计算送风量,n=2,但F值确定上,有同事认为应根据一樘门,即一个门洞计算开启面积,楼梯间为3.78m2 ,前室为4.32m2;我认为应是两个门洞,分别为7.56m2和8.62m2。2、若根据我的计算,风速法算出风量楼梯间和前室分别至少为41913m3/h 、47789m3/h ,如此大风量,竖井风道内尺寸为2500*400.该如何设计风速?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
huayuedeng
沙发
肯定要做的啊,规范上已经说得很明白了
2011-11-30 16:44:30
赞同0
-
crazy_123456
板凳
规范规定的就实施,没有的就不做。只有两种选择~
2011-11-21 16:47:21
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报