土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 防烟楼梯间送风计算问题

防烟楼梯间送风计算问题

发布于:2011-11-19 12:49:19 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
项目为多层商场,有如图所示楼梯间及合用前室。
1、风速法计算送风量,n=2,但F值确定上,有同事认为应根据一樘门,即一个门洞计算开启面积,楼梯间为3.78m2 ,前室为4.32m2;我认为应是两个门洞,分别为7.56m2和8.62m2。
2、若根据我的计算,风速法算出风量楼梯间和前室分别至少为41913m3/h 、47789m3/h ,如此大风量,竖井风道内尺寸为2500*400.该如何设计风速?
-----------------------
3、麻烦的是,该楼梯间和合用前室在个别楼层 均只有一樘门,若按以上计算得出的风量设置常闭风口,火灾时前室(或楼梯间)只有一樘门开启的情况下,风量和风压都增大很多,该如何解决?
若是使用余压阀泄压,如何选型?