发布于:2011-11-19 12:17:19
来自:暖通空调/中央空调
[复制转发]
现在做一个办公楼,1-5层为裙楼,为餐饮娱乐
6-23楼为办公楼,玻璃幕墙,不允许百叶
6-23楼层面积为1000m2,套内面积为770m2,按办公楼3次/小时的换气次数排风,则每层排风量为=770*3*2.8=6468cmh,则每层设一台6230cmh的离心风机排风到排风井;20m2男女卫生间各一个,取8次/小时的换气次数,则卫生总排风量为40*8*2.4=832cmh,每个卫生间设2台230的排气扇直接排到排风井;混凝土排风井大小为1800*600,6-23层总排风量为18*(6230+920)=128700cmh,在竖井设总排风机,则风井最大风速成为128700/3600/1.8/0.6=33.102m/s,如在五层和屋面r排风竖井分别设等大小 总排风机,则风井最大风速为16.55m/s
6-17层为只设排风,空调为分体空调.18-23层为中央空调,并设新风,为保证微正压,取8000cmh新风处理,总新风量为48000cmh,新风井大小 为1370*865,屋面设柜式离心风机送新风到新风竖井,则新风井最大风速为48000/3600/1.370/0.865=10.93m/s.
问题1 办公室排风换气次数有无错?层楼排风机有无错误?卫生间排气次数是否太小?
问题2 竖井底部及顶部分设排风机有无问题?总排气系数该取个多大的值?
全部回复(21 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报