土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 对不起我对风系统完全没概念 请教各位大侠风管道设计问题(图)

对不起我对风系统完全没概念 请教各位大侠风管道设计问题(图)

发布于:2011-11-18 10:58:18 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
如图Q所示,某风管道局部从右侧来的总风量是1000CMH,第一主管段Z尺寸为300*200不可改变,Z段风速为 4.6m/s. 该1000风量拟通过A-E五个200*200散流器,每个散流器风量是200,通过每个支管上的风量调节阀调节,散流器面积系数0.85,则喉口风速为1.63m/s/

A-E支管均为200宽*100高,风速为200CMH/(3600*0.2*0.1)=2.78m/s

W段主管通过风量400,尺寸300*100,管内设计风速3.7m/s
X段主管通过风量600,尺寸300*150,管内设计风速3.7m/s
Y段主管通过风量800,尺寸300*200,管内设计风速3.7m/s

以上为方案一

方案二,保证主管道高度不变,
如图Q2所示

Z'=Z, W‘段主管通过风量400,尺寸200*200,管内设计风速2.78m/s
X‘段主管通过风量600,尺寸200*200,管内设计风速4.2m/s
Y‘段主管通过风量800,尺寸300*200,管内设计风速3.7m/s

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 800 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

4万平密商场用不用分区,以及冷却水系统和冷冻水系统造价估算的问题。

各位老师,学生在此有些疑问想请教诸位老师。现在有一个项目,共四层,建筑面积约40000平米,其中空调面积约13000平米。学生想问的是对于这样大面积的商场,因为其使用功能一样,我想是就不用分区了,不知道诸位老师认为是否可行?还有,今天我们领导问我这个工程不包含主机,他的冷却水系统、冷冻水系统大概造价是多少。我当时其实也不知道啊,但是还不敢说不知道,就随便说冷却水系统不含泵大约10万,冷冻水系统不含泵大约20万。。。。。想偷偷的问问诸位老师这个说法是否准确啊?诸位老师是怎么估算的,学生再次谢过了!

回帖成功

经验值 +10