我在做配变监测系统,用户要求有欠压、失压、断相、缺相报警,那我怎么去判断?判断这些事件的条件是什么呢?我自己总感觉欠压和失压是一样的,断相和缺相一样的。谢谢!!!帮帮忙吧!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳进行线路改造。必须严格依照三相负荷平衡的原则进行规划。
三相不平衡衡可以增加变压器的损耗。
变压器的三相损耗分别为:
Qa=Ia2×R;Qb=Ib2×R;Qc=Ic2×R
则:
Qa+Qb+Qc≥(Qa×Qb×Qc)1/3=[( Ia2×R)× (Ib2×R)×( Ic2×R)]1/3
式中Qa、Qb、Qc分别为变压器的三相损耗,Ia、Ib、 Ic分别为变压器二次负载相电流,R为变压器的相电阻。
当Ia=Ib=Ic时既三相负荷达到平衡时,变压器损耗最小。当变压器运行在平衡时,即Ia=Ib=Ic变压器的损耗为:
Qa=Qb=Qc=3I2R
当变压器运行在最大不平衡时,Ia=3I;Ib=Ic=0变压器的损耗为:
Qa=(3I)2R=9I2R
通过比较,可以看出,变压器处于三相负荷最大不平衡运行状态时的变损是处于平衡是的3倍。