请问金属软管一般用在哪的?
请问金属软管一般用在哪的?
本人是新手......谢谢了
接灯具的时候是不要预留1m的金属软管呢?
发布于
2011-11-17 15:07:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
huifeide008
有时候在插接箱和电表箱之间的电缆上也套上金属软管。
2011-12-14 15:40:14
来自 PC
评论
举报
dianqipanli
一般用在电机等设备的进线(钢管不能直接进入接线盒时);再有进行吊顶装修时预留盒位和吊顶上安装的灯具连接线。
《建筑电气工程施工质量验收规范》
14.2.10
金属、非金属柔性导管敷设应符合下列规定:
1.刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接,柔性导管的长度在动力工程中不大于0.8m,在照明工程中不大于1.2m;
2.可挠金属管或其他柔性导管与刚性导管或电气设备、器具间的连接采用专用接头;复合型可挠金属管或其他柔性导管的连接处密封良好,防液覆盖层完整无损;
3.可挠性金属导管和金属柔性导管不能做接地(PE)或接零(PEN)的接续导体。