土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 非专业求教:我厂这样供水会造成什么影响呢

非专业求教:我厂这样供水会造成什么影响呢

发布于:2011-11-17 12:10:17 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
我水厂是乡镇水厂,日供水量是1-3万方的,由于是小水厂,所以专业出来的人没有多少个。所以有很多专业的东西不是很懂,在此希望能得到大家的指点。
现在我们水厂的二级泵房有4台机子,分别是1.2.3.4号。其中1.3.4.号机是同一个配电柜控制的,功率都是75KW。2号机子单独一个配电柜,功率是120KW。平时我们就是只开两台小的,或者是只开2号机子就可以了。可是最近供水量大了,只开两台小的或者开2号机子不够供水了。本来我想1.3.4号机子一起开是可以的。但是我们厂长就不是这样子,他在主管上关了中间那个阀门把1.2号和3.4号分成两半,在主管的两头分别安装了一个压力表,就成了1.2号机由一个压力表控制,3.4号又有一个来控制。成了两条支线送水出去,到了外面管再汇合。
好了,现在是3.4号是供工业区用水,1.2号是供生活用水。但是平时开3.或4号机子不够供,两台一起又太大,高峰时还可以,但是低峰时就反反复复跳闸,而2号供生活也太大,这样一来,供台小的和一台大的就变成了两边压力不同大,(因为小机那边只供一台时为了不跳闸只好降低压力。)
我想问问这样子供水对吗,又怎么解决呢。如果是这样子供水会造成怎么样的影响呢?很想大家帮教教我。在此谢谢了。

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • zx102345
    zx102345 沙发

    很想请教楼主关于泵的性能曲线是怎么样子才是可以一起用的呢,如果大泵的扬程和小泵的扬程一样是不是就可以一起开了呢,我专业学得不好,好想知道这个问题哦。
    2011-11-25 10:22:25

    回复 举报
    赞同0
  • jet.xu
    jet.xu 板凳
    如果水量较大单开2号机也无法满足时,应该常开2号,1、3、4号根据压力通过PLC自控调节开启数量。出水应设置成一根总管,你要查一下几台泵的性能曲线,并不是说功率大的额定扬程就一定高,在同一组泵浦功率不等是选型的基本要求就是尽量保证额定扬程一致。。。。
    2011-11-23 11:08:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

纯水系统

返回版块

6.51 万条内容 · 258 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水厂二级泵房供水模式

我想请教各位工程师,我是乡镇级的水厂的一个员工,因为水厂的技术人员少,懂专业的人不多,现在我们这里有个问题想不出,我想问问论坛里的工程师,希望给我讲解一下; 我水厂是日供水量是1-3万吨的,现在由于用户多了,供水量大了。我水厂原来是用两台75KW的泵供水的,现在已经不能满足了。水厂二级泵房是一共有4台泵,分别是1#75KW,2#120KW,3#75KW,4#75KW,其中1,3,4号是同一个配电柜在起动机子和设定压力的,而2号机子是单独的,现在厂长不是1.3.4号机子一起开,而是把1.2号机和3.4号机分成两半,分别在主管的两头设了一个压力表,变成了1.2号机子用一个压力表,3.4号机子用一个,而把主管中间的那个阀门关掉,现在是变成了分两条管送水出去,然后在外面的管网汇合。现在机子是这样子开着的:起动3号机子和2号机子,现在问题出现了,(因为3,4号机子小点的,供的是工业区域的水,而1.2号供的是生活的。)用水高峰时,单开3号不够供,而2号机又绰绰有余,如果3.4号一起开又太大,所以现在就只能是把3号机子的压力降低,造成了两台机子的压力是不同样了。

回帖成功

经验值 +10