0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
纯水系统
返回版块6.51 万条内容 · 258 人订阅
阅读下一篇
水厂二级泵房供水模式我想请教各位工程师,我是乡镇级的水厂的一个员工,因为水厂的技术人员少,懂专业的人不多,现在我们这里有个问题想不出,我想问问论坛里的工程师,希望给我讲解一下; 我水厂是日供水量是1-3万吨的,现在由于用户多了,供水量大了。我水厂原来是用两台75KW的泵供水的,现在已经不能满足了。水厂二级泵房是一共有4台泵,分别是1#75KW,2#120KW,3#75KW,4#75KW,其中1,3,4号是同一个配电柜在起动机子和设定压力的,而2号机子是单独的,现在厂长不是1.3.4号机子一起开,而是把1.2号机和3.4号机分成两半,分别在主管的两头设了一个压力表,变成了1.2号机子用一个压力表,3.4号机子用一个,而把主管中间的那个阀门关掉,现在是变成了分两条管送水出去,然后在外面的管网汇合。现在机子是这样子开着的:起动3号机子和2号机子,现在问题出现了,(因为3,4号机子小点的,供的是工业区域的水,而1.2号供的是生活的。)用水高峰时,单开3号不够供,而2号机又绰绰有余,如果3.4号一起开又太大,所以现在就只能是把3号机子的压力降低,造成了两台机子的压力是不同样了。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句很想请教楼主关于泵的性能曲线是怎么样子才是可以一起用的呢,如果大泵的扬程和小泵的扬程一样是不是就可以一起开了呢,我专业学得不好,好想知道这个问题哦。
回复 举报
回复 举报