麻烦前辈们看下这样配筋是否够了?谢谢!各位前辈们 我现在在做一个机房板顶配筋,板厚为15公分,板筋为双层双向配置,横向钢筋为A10@200,纵向钢筋为A14@200,该板上还需覆盖饱和土壤60公分,再在土壤上摆放和种植植物,种植小树,该板跨度为为6米,宽为3米,板为预制,在其中一块板上要开600X600mm的检查井,该检查井四周各加了两根12的加强钢筋,板下四周为A8@200的双层双向剪力墙承受该板和上部荷载,剪力墙埋深2米,中间没有梁和柱子,不知道这个配筋够了没有?我不是结构专业出生 今年刚毕业 算荷载这些方面还不是怎么会算 该板配筋也是参照其他图纸做参考来配筋的,麻烦各位前辈们帮我看下 这是否结构稳固?谢谢!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
回复 举报