请教关于酒店空调+中央热水的问题最近在做一个酒店的设计,要求24小时供应热水,共有126个床位,选用了模块式风冷机组MAC230DR三台,及一台全热回收的MAC230DRSR(后附参数)。我的热水系统设计选型过程为:现设每个床位日热水用量为100L,则需每天提供126*100=12.6吨的生活热水(考虑80%的入住率的话为10t)。在冬季的时候,每天加热热水到55℃,取进水温度为5℃, 按每天运行 12 个小时计算,则 每天运行 12 个小时的总制热水量为