土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 【求助】地暖8度温差,热泵机组5度温差,如何选水泵流量?

【求助】地暖8度温差,热泵机组5度温差,如何选水泵流量?

发布于:2011-11-17 09:13:17 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
水源热泵机房供暖,末端为地板辐射采暖。末端的设计工况是8度温差,而水源热泵机组的运行工况温差为5度,水泵的流量应该按哪个温差来选呢?

按末端且考虑节能的话,我认为应该按8度来选,但如果按8度来选,会不会因为流量太小,造成开机的时候水源热泵机组保护,甚至后期运行不起来呢?

请哥哥姐姐们帮忙分析一下,谢谢啦。


[ 本帖最后由 hvacer08 于 2011-11-17 09:24 编辑 ]

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • viesysilicon
    viesysilicon 沙发
    亲这是两个水系统,所谓循环泵一般是你指的走地暖的水循环需要的泵。它的选型要根据系统形式和机组水量选扬程和流量还有连接管径
    2012-06-19 11:11:19

    回复 举报
    赞同0
  • yzhchlan
    yzhchlan 板凳
    如果主机侧和末端侧各有自己的泵,当然按各自的温差和能量交换选择水泵
    如果主机侧和末端侧就一个水泵(共用水泵),不可能实现这种不同的温差的
    2012-06-19 09:36:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.66 万条内容 · 386 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

单个小独栋建筑采用地源热泵或空气源热泵的可行性求教