0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.39 万条内容 · 739 人订阅
阅读下一篇
高低规消防水箱水量确定的不同之处《低规》第8.6.3条二、室内消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱),应储存10min的消防用水量。当室内消防用水量不超过25 L/s,经计算水箱消防储水量超过12m3时,仍可采用12m3;当室内消防用水量超过25 L/s,经计算水箱消防储水量超过18m3,仍可采用18m3;《高规》(2005)7.4.7.1 高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
qdao9911
沙发
首先你有概念错误,正规厂家的喷头工作压力为30公斤,用水泵打爆,难啊!除非是非正式假冒产品。
2006-08-08 12:37:08
赞同0
-
xjq20011025
板凳
自动喷水灭火系统设计规范
2006-08-08 10:04:08
赞同0
加载更多关于减压问题,我认为是考虑管网压力均衡,避免下面的压力大,上面的压力小。
回复 举报
code of design for sprinkler systems
gb 50084—2001
8.0.5 管道的直径应经水力计算确定。配水管道的布置,应使配水管入口的压力均衡。轻危险级、中危险级场所中各配水管入口的压力均不宜大于0.40mpa。
因为有出现水泵启动后致喷淋头爆破的事情发生,所以我想是不是可以减压以免这种事情发生,而且这里有4000多个喷头,谁也不敢保证喷淋头的质量,我想把压力降下去不影响使用吧?
我是使用单位的
回复 举报