土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教需要设置减压措施吗?

请教需要设置减压措施吗?

发布于:2006-08-08 08:26:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
小弟是新人,刚遇到一工程情况如下!
  3层厂房,18米.当时设计时有水喷雾系统,现已取消,但水泵型号还是原来的:流量396立方每小时.扬程80米,实际使用中压力可达到1.0MPa(生产电子产品,当时设计是按仓库危险级设计的)。 我相请问各位高人,需不需要在水泵出口设置减压阀,如果设要减压到多少?还有因水泵设置有自动检测装置,会定期自动启动运行,会不会频繁启动致喷淋头爆破?

谢谢解答!!!!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • qdao9911
    qdao9911 沙发
    首先你有概念错误,正规厂家的喷头工作压力为30公斤,用水泵打爆,难啊!除非是非正式假冒产品。
    关于减压问题,我认为是考虑管网压力均衡,避免下面的压力大,上面的压力小。
    2006-08-08 12:37:08

    回复 举报
    赞同0
  • xjq20011025
    xjq20011025 板凳
    自动喷水灭火系统设计规范

    code of design for sprinkler systems

    gb 50084—2001


    8.0.5 管道的直径应经水力计算确定。配水管道的布置,应使配水管入口的压力均衡。轻危险级、中危险级场所中各配水管入口的压力均不宜大于0.40mpa。

    因为有出现水泵启动后致喷淋头爆破的事情发生,所以我想是不是可以减压以免这种事情发生,而且这里有4000多个喷头,谁也不敢保证喷淋头的质量,我想把压力降下去不影响使用吧?
    我是使用单位的
    2006-08-08 10:04:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.39 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高低规消防水箱水量确定的不同之处

《低规》第8.6.3条二、室内消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱),应储存10min的消防用水量。当室内消防用水量不超过25 L/s,经计算水箱消防储水量超过12m3时,仍可采用12m3;当室内消防用水量超过25 L/s,经计算水箱消防储水量超过18m3,仍可采用18m3;《高规》(2005)7.4.7.1 高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。

回帖成功

经验值 +10