正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(8 )
主题
回复
粉丝
继电保护
7.33 万条内容 · 457 人订阅
阅读下一篇
请问欠压、失压、断相、缺相的概念是什么?谢谢各位!!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句还有就是楼主没说第二次送电时负载电流有多大,如果没有负荷的话CT有剩磁也不会引起差动动作。
回复 举报
1。“其次、剩磁:电流互感器饱和时,其磁通曲线会发生变化,当电流回到零时,其磁通在短时间内并不为零。该剩磁的存在会使得下次正常电流时,铁心有可能发生饱和,导致二次输出电流畸变。 ”----二次输出电流如何畸变,有试验图吗?
2。“差动保护线圈参数都选的是:300/5,5P30,30VA,正常说,在30×300=9000A时,铁心磁通不会超过拐点,但也有可能发生饱和。 ”也就是说我的CT 5P20,故障电流26A左右肯定是饱和了?,而且故障时间最多不超70ms 继电器动作时间+断路器动作时间,CT一定会饱和了?我分析的对吧
3。外部故障,差动一定不会动作吗?质疑。像此次故障,第一次故障为三相接地短路,可分析为第二个电抗器差动的内部故障,但第一个电抗器也动作了,如图二描述。CT本体试验也是我做的,保证故障前它没有剩磁。难道“饱和”两个字就可以把下口侧CT二次电流干掉26-13A=13A。
我总打算用限流电抗器的限流去解译,第一个电抗器差动在这起动了过流保护的作用。
第一次故障:电流这样流的,如图二:电抗器1下口CT(1),电抗器1上口CT(2),电抗器2上口CT(3),电抗器2下口CT(4)。二次电流保护装置是这样显示的(装置只示差动电流,制动电流,我算出来的上下口CT二次电流能呼应上):
(1)26A,(2)13A,(3)13A,(4)5A。“限流”在这些数面前是不是很让人信服?
回复 举报