土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 高手,看看这个电力系统故障

高手,看看这个电力系统故障

发布于:2006-08-08 00:29:08 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
孤网,在进行运行前调试工作,

保护:电抗器两相纵差保护,(最普通的那种 判据)
定值:差动电流门槛值-1.6A
制动电流拐点---3.2A
故障如图:
问:第二次故障是什么引起的?

初定:第一次故障便CT饱和,保护切断故障电流后,CT产生剩磁,引起第二次故障时的差动保护误动作。
高手,你是怎样认为的呢?
另:高手给讲讲剩磁,:)

1154968686284.jpg

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • jxxhhu28
    jxxhhu28 沙发
    路过,不过楼上的大虾忘了CT所带的负载问题,如果电抗器侧的CT离保护距离远的话,造成那一组CT很小的电流就会饱和,引起差动误动。
    还有就是楼主没说第二次送电时负载电流有多大,如果没有负荷的话CT有剩磁也不会引起差动动作。
    2006-08-11 16:33:11

    回复 举报
    赞同0
  • tian.heng
    tian.heng 板凳
    呵呵,谢谢前辈们,真长见识
    1。“其次、剩磁:电流互感器饱和时,其磁通曲线会发生变化,当电流回到零时,其磁通在短时间内并不为零。该剩磁的存在会使得下次正常电流时,铁心有可能发生饱和,导致二次输出电流畸变。 ”----二次输出电流如何畸变,有试验图吗?


    2。“差动保护线圈参数都选的是:300/5,5P30,30VA,正常说,在30×300=9000A时,铁心磁通不会超过拐点,但也有可能发生饱和。 ”也就是说我的CT 5P20,故障电流26A左右肯定是饱和了?,而且故障时间最多不超70ms 继电器动作时间+断路器动作时间,CT一定会饱和了?我分析的对吧

    3。外部故障,差动一定不会动作吗?质疑。像此次故障,第一次故障为三相接地短路,可分析为第二个电抗器差动的内部故障,但第一个电抗器也动作了,如图二描述。CT本体试验也是我做的,保证故障前它没有剩磁。难道“饱和”两个字就可以把下口侧CT二次电流干掉26-13A=13A。
    我总打算用限流电抗器的限流去解译,第一个电抗器差动在这起动了过流保护的作用。
    第一次故障:电流这样流的,如图二:电抗器1下口CT(1),电抗器1上口CT(2),电抗器2上口CT(3),电抗器2下口CT(4)。二次电流保护装置是这样显示的(装置只示差动电流,制动电流,我算出来的上下口CT二次电流能呼应上):
    (1)26A,(2)13A,(3)13A,(4)5A。“限流”在这些数面前是不是很让人信服?

    2006-08-10 20:09:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 413 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请大家帮忙

请问欠压、失压、断相、缺相的概念是什么?谢谢各位!!!

回帖成功

经验值 +10