【求助】这样的金属塔器需要防雷和专门接地吗?

发布于:2011-11-16 15:19:16 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
设备描述如下:
塔器为24M,室外安装。塔体为钢板,外形呈啤酒瓶状。上部“酒瓶口”为排气出口。塔内为填料层,塔的作用为容纳煤油类油品,与外部金属管路组成循环。塔体使用多根金属地脚螺栓固定入混凝土基础。
我的问题如下:
1、请问这种塔器需要做防雷吗?该如何考虑?
2、对该塔的接地使用的是40×4的镀锌扁铁焊接到塔体,并连接到工厂接地网。请问这样做合适吗?如果不合适,该如何考虑呢?
多谢!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 北方郎
    北方郎 沙发


    阻火器和呼吸阀与罐体做好等电位连接,罐顶板厚度大于4mm可直接做接闪器,接地点沿油罐周长的间距,不宜大于30m,接地电阻不宜大于10Ω。至少两处接地。
    2012-12-23 10:02:23