土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 多联机VRV冷媒配管的清洗

多联机VRV冷媒配管的清洗

发布于:2011-11-16 12:54:16 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
有没有人知道多联机安装运行两年后,管道里面的杂质怎么清洗啊??? 要用什么设备吗?比如冷媒循环泵之类的,不知道有哪位大侠知道的说一声。越具体越好啊。谢谢了

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • adingkgb
    adingkgb 沙发
    8楼说的只是管道的气体吹洗
    更进一步的话,就要在系统管道上加装过滤器(参与系统循环),根据管道的情况,选择干燥过滤器或是除酸过滤器,在系统开机循环以后,根据情况更换过滤器。
    2012-05-11 13:59:11

    回复 举报
    赞同0
  • xiaopengwudi
    xiaopengwudi 板凳
    对于冷媒管的清洁方法如下
    a 将压力减压阀安装在氮气钢瓶上,次级侧的压力调整到0.5MPA
    B用充气管把室内机的气管连接起来,把氮气刺激侧的压力表与气管进气口连接起来
    c用绝缘体把出气口堵住,打开次级侧的阀门,当压力升到用手压不住绝缘体后,快速放开释放出管道内的氮气(第一次冲洗)
    d可以用一块淡色碎步放到管口,通过对碎布表面的无人情况判断管道内的清洁和潮湿情况
    e由于多联机系统管道偏长,可以对系统进行分段冲洗
    f管道吹污结束后,再对液管进行相同的处理
    注意吹污时必须把管道系统与室内机分开
    2012-05-11 09:01:11

    回复 举报
    赞同0