发布于:2006-08-07 09:02:07
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
《全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水》P165表7.1.5-3中当喷嘴为19时候,hq=18.5m, qxh=5.4L/S所对应的Sk=12.5m开始,包括此行,所对应的Sk都是不对的,经验算,当喷嘴为19时候,hq=18.5m, qxh=5.4L/S所对应的Sk=13m,以此类推,下面的Sk都是不对的,大家可以拿公式自己去验算,关于公式,在课本里都有交代。同理,《给水排水设计手册 第二册》P82表2—20也是不对的,大家都可以去验算。如果有高手,不妨讨论讨论,。谢谢!
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句-
w13155333639
沙发
请教专家,专家说?????????????????????????????
2006-08-12 14:21:12
赞同0
-
gtyh
板凳
你们计算实际水量么?我
2006-08-12 05:31:12
赞同0
加载更多回复 举报