土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教风冷机组怎么节电?

请教风冷机组怎么节电?

发布于:2011-11-14 14:56:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
甲方有一大批风冷机房专用空调(主要是爱默生设备),考虑到风冷设备能效值较低,想在原有风冷设备的基础上改为水冷设备,设备的使用环境是在北方。初步思路是:夏季,在表冷器前增加板换设备(或其他什么设备),一侧水系,一侧氟系,将风冷设备改为水冷设备,提高了设备的使用效率。冬季,由于北方较冷,依旧使用原设备的风冷表冷器提供制冷。
难度是:风冷机房专用空调基本是单冷机,没有储液罐,如增加水冷设备,可能导致冷媒过冷,容易出现液击现象,同时机组的压头可能也受到影响。
看看哪位高手提供帮助,或有其他的节电办法??

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • ctangx
    ctangx 沙发
    这个问题最好的办法是:1、冬季仍然采用风冷
    2、夏季采用湿式蒸发,也就是给风冷设备喷水,能抬高能效比,节能!


    可以讲此方法肯定节能,但能节能多少,没有具体数字。另外给风冷设备喷水,又怎么实现?包括水温、循环水的收集等等一系列问题。
    2011-11-17 13:30:17

    回复 举报
    赞同0
  • w5208833
    w5208833 板凳
    这个问题最好的办法是:1、冬季仍然采用风冷
    2、夏季采用湿式蒸发,也就是给风冷设备喷水,能抬高能效比,节能!
    2011-11-17 08:48:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多