最近在做一个输煤廊改造的活, 一个回路有18盏金卤灯,每盏70瓦,功率因数0.9,启动倍数为3,我选C65N-16A的开关,审图的认为应该选20A的,我认为启动时候,应该属于瞬时脱扣,而开关瞬动倍数在5-10In,完全大于启动电流,而长延时有一定的时间,可以躲过启动时间,但审图的说启动时候动作的是长延时,启动电流大于开关额定电流,所以选20A的,我想听听大家的意见,欢迎大家参与...............
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(26 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
真是不知道这些工程都是怎么完成的
有没有哪位大师能给个权威的说法
在发个图上来啊
最好有平面图和控制原理图
我在这里代表大家跪谢了啊
回复 举报