土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 金卤灯开关选择问题

金卤灯开关选择问题

发布于:2006-08-05 10:40:05 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
最近在做一个输煤廊改造的活, 一个回路有18盏金卤灯,每盏70瓦,功率因数0.9,启动倍数为3,我选C65N-16A的开关,审图的认为应该选20A的,我认为启动时候,应该属于瞬时脱扣,而开关瞬动倍数在5-10In,完全大于启动电流,而长延时有一定的时间,可以躲过启动时间,但审图的说启动时候动作的是长延时,启动电流大于开关额定电流,所以选20A的,我想听听大家的意见,欢迎大家参与...............

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • fdlight
    fdlight 沙发
    有补偿的情况:
    2006-08-29 22:32:29

    回复 举报
    赞同0
  • baby-girl
    baby-girl 板凳


    楼上所说的启动电流是这样的吗?我不知道~
    2006-08-29 16:36:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 424 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

那位有车用HID的图纸可以共享啊?

我个刚开始做,希望大家可以提供一点帮助

回帖成功

经验值 +10