土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教一问题膨胀阀微堵与制冷剂偏少有什么区别?

请教一问题膨胀阀微堵与制冷剂偏少有什么区别?

发布于:2011-11-12 08:07:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请教一问题膨胀阀微堵与制冷剂偏少有什么区别?

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • gmj9608
    gmj9608 沙发
    好东西,多谢楼主。
    2013-12-17 12:05:17

    回复 举报
    赞同0
  • zx1wangqingxin
    hoocah 发表于 2013-2-3 17:35 实际上也不一定,微堵要看是什么堵法,如冰。,油,脏,高压也不一定高,特别是北方冬季,而判断的标准只有 …认同 冬季高压不一定能看出什么 看阀体和排气温度更明显些 个人更倾向于看排气温度 因为冷媒偏少时蒸发器由于闪发气体影响其换热量 过热度不会太大 微堵的话 低压低 过热度大 排气温度更高些
    2013-03-03 22:42:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.59 万条内容 · 789 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

并联制冷系统老是烧坏压缩机,急请高人诊断!

我公司是专业生产环境试验仪器的 最近一年多开发生产一类使用压缩机并联制冷系统的产品 高温级使用R404制冷剂 低温级使用R23制冷剂 均由2-6台泰康压缩机TAG2511并联组成 压缩机冷却回路及主回路都使用电子膨胀阀控制 这一年多来已经发生好几起高温级压缩机损坏的事故 昨天又发生一起 那台设备是3+3制冷系统 在公司放置了两三个月没有使用过 昨天开机做降温试验 高温级系统依次启动第一台第二台 当第三台压缩机启动了约1分钟 就停了下来 经确认第三台压缩机又被烧坏了 因生产这种设备的时间太短 经验有限 实在搞不懂问题出在哪里 特到此请高人诊断

回帖成功

经验值 +10