土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 并联制冷系统老是烧坏压缩机,急请高人诊断!

并联制冷系统老是烧坏压缩机,急请高人诊断!

发布于:2011-11-12 07:34:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我公司是专业生产环境试验仪器的 最近一年多开发生产一类使用压缩机并联制冷系统的产品 高温级使用R404制冷剂 低温级使用R23制冷剂 均由2-6台泰康压缩机TAG2511并联组成 压缩机冷却回路及主回路都使用电子膨胀阀控制 这一年多来已经发生好几起高温级压缩机损坏的事故 昨天又发生一起 那台设备是3+3制冷系统 在公司放置了两三个月没有使用过 昨天开机做降温试验 高温级系统依次启动第一台第二台 当第三台压缩机启动了约1分钟 就停了下来 经确认第三台压缩机又被烧坏了 因生产这种设备的时间太短 经验有限 实在搞不懂问题出在哪里 特到此请高人诊断

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • zbblzl
    zbblzl 沙发
    本人意见,系统设计不匹配,
    2012-01-11 11:38:11

    回复 举报
    赞同0
  • liulizhao2010
    liulizhao2010 板凳
    并联压缩机回油不均匀造成的,在排气管加油分离器。每台压缩机加油平衡器
    2012-01-11 10:57:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.6 万条内容 · 794 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

速冻库最合理的方案是啥

请教下做个8小时5吨的速冻库最合理的方案是啥 有专业做的请回电话13939268989 13526611372

回帖成功

经验值 +10