260kW的低压电动机直流电阻?

2个电工测试了一台除灰电动机,260kW,相对相的电阻值0.02欧姆,相对地的电阻值0.53欧姆。

问我是否合格?

不知道各位大侠如何想。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • chendeqingzhou
    若测试方法正确,测试仪表又是好的,此电机绝对不能马上通电使用。
    2011-11-18 16:47:18

    回复 举报
    赞同0
  • mqli2004
    mqli2004 板凳
    相对地绝缘电阻不应该如此小,肯定是线圈对地绝缘损坏。建议通电,测电机外壳是否带电。
    2011-11-16 10:16:16

    回复 举报