土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 【请教】260kW的低压电动机直流电阻设计?

【请教】260kW的低压电动机直流电阻设计?

发布于:2011-11-11 16:32:11 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
260kW的低压电动机直流电阻?

2个电工测试了一台除灰电动机,260kW,相对相的电阻值0.02欧姆,相对地的电阻值0.53欧姆。

问我是否合格?

不知道各位大侠如何想。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • chendeqingzhou
    若测试方法正确,测试仪表又是好的,此电机绝对不能马上通电使用。
    2011-11-18 16:47:18

    回复 举报
    赞同0
  • mqli2004
    mqli2004 板凳
    相对地绝缘电阻不应该如此小,肯定是线圈对地绝缘损坏。建议通电,测电机外壳是否带电。
    2011-11-16 10:16:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.32 万条内容 · 208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

询微机型低频低压、失步解列装置的价格

那位朋友知道微机型低频低压、失步解列装置的价格。

回帖成功

经验值 +10