桥梁博士 双曲拱桥单片拱肋计算 非线性温度考虑吗
桥梁博士 双曲拱桥单片拱肋计算 非线性温度考虑吗
双曲拱桥单片拱肋计算(钢筋混凝土) 非线性温度考虑吗?
发布于
2011-11-11 15:30:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
lingeer12
楼上的回答比较完整,我再补充一下:对拱桥的温度效应而言,系统温降温升才是考虑的重点,非线性温差主要是指太阳辐射所引起的沿截面高度上不均匀的温度,可以不考虑主要是第一双曲拱由于有拱上建筑的覆盖,没有形成非线性温差的前提;第二拱桥为小偏心受压构件,非线性温差引起的作用与其他内力相比比较小。一点愚见!
2012-01-31 20:45:31
来自 PC
评论
举报
l-y-c
不用考虑,即使你考虑,也是近似计算的,还不如施工手段来得简单。
温度变化引起的伸长缩短要考虑,温度非线性考虑没什么多大作用。对于拱肋,属于条形结构,主要是存在于伸长或缩短问题。
第一、双曲拱桥拱肋主要为受压构件,弯矩作用小,细又长的条状,对温度的敏感在于轴向整体变形,至于局部的温度非线性差引起多大应力不均衡可以忽略不计。
第二、对于轴向变形,你只要在拱座上想办法就行了。即等到拱肋全部安装完毕后开始固结就可以了。
第三、拱肋上再安装拱波,属于组合敞开型截面,没有什么封闭空间,也不存在有多大的非线性的温差影响。
[
本帖最后由 l-y-c 于 2012-1-6 14:56 编辑
]
2012-01-06 10:08:06
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
design_gyt
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
2
粉丝
0
+ 关注
私信
桥梁博士
返回版块
1.25 万条内容 · 109 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(3 )
[ 本帖最后由 l-y-c 于 2012-1-6 14:56 编辑 ]