土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器选型的疑惑

变压器选型的疑惑

发布于:2006-08-04 11:06:04 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
如题:
在一住宅区有100户,其中,大型为20套,中型为50套,小型为30套,确定变压器容量为多大?
用需用系数法计算小区的负荷为541.5kW;用单位面积法计算小区的负荷为540kW,两者基本一致,取541.5kW为小区的计算负荷。如cosφ=0.7,变压器的容量需为309.4kVA,可选用315kVA变压器
变压器如何选的?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • cyf-790221@co163
    谢谢大家的回贴,你们说的和我想的一样,因为是看到一个经验总结上这样说的,所以有点不解,看来是人家的错误了!
    2006-08-08 16:12:08

    回复 举报
    赞同0
  • laoeer
    laoeer 板凳
    计算变压器,cosφ应该取0.9,取补偿后的值。考虑最佳负荷率为0.7-0.85
    2006-08-06 07:42:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器室的负荷开关

各位大虾 ,你们好,小弟在这里有个问题想请教,我厂安装1600KVA变压器,选用的是FKN-12 630A负荷开关,安装完成后发现得用很大的力才能合闸,看厂家的安装图操作机构离负荷开关很近,安装公司说这样不安全,所以引出1.5米左右.是不是负荷开关就需要这么大的力啊 ,至今厂家没明确回答,还有变压器是选用负荷开关好呢?还是选用隔离开关好.请大家指教.谢谢