各位大虾 ,你们好,小弟在这里有个问题想请教,我厂安装1600KVA变压器,选用的是FKN-12 630A负荷开关,安装完成后发现得用很大的力才能合闸,看厂家的安装图操作机构离负荷开关很近,安装公司说这样不安全,所以引出1.5米左右.是不是负荷开关就需要这么大的力啊 ,至今厂家没明确回答,还有变压器是选用负荷开关好呢?还是选用隔离开关好.请大家指教.谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
hq2005
沙发
FKN-12 是高压负荷开关(12KV/630A)
2006-08-06 15:28:06
赞同0
-
laoeer
板凳
当然用负荷开关,隔离开关不能带负荷操作的。可以是负荷开关+隔离开关
2006-08-03 21:34:03
赞同0
加载更多FKN-12 开关如装在柜内(如XGN柜)是不用加长机构连杆的,但如果直接安装(如墙上)则要加长机构连杆。
而且其操作起来很重。
回复 举报
回复 举报