土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器室的负荷开关

变压器室的负荷开关

发布于:2006-08-03 20:45:03 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
各位大虾 ,你们好,小弟在这里有个问题想请教,我厂安装1600KVA变压器,选用的是FKN-12 630A负荷开关,安装完成后发现得用很大的力才能合闸,看厂家的安装图操作机构离负荷开关很近,安装公司说这样不安全,所以引出1.5米左右.
是不是负荷开关就需要这么大的力啊 ,至今厂家没明确回答,
还有变压器是选用负荷开关好呢?还是选用隔离开关好.
请大家指教.谢谢

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • hq2005
    hq2005 沙发
    FKN-12 是高压负荷开关(12KV/630A)

    FKN-12 开关如装在柜内(如XGN柜)是不用加长机构连杆的,但如果直接安装(如墙上)则要加长机构连杆。

    而且其操作起来很重。
    2006-08-06 15:28:06

    回复 举报
    赞同0
  • laoeer
    laoeer 板凳
    当然用负荷开关,隔离开关不能带负荷操作的。可以是负荷开关+隔离开关
    2006-08-03 21:34:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器室的负荷开关

各位大虾 ,你们好,小弟在这里有个问题想请教,我厂安装1600KVA变压器,选用的是FKN-12 630A负荷开关,安装完成后发现得用很大的力才能合闸,看厂家的安装图操作机构离负荷开关很近,安装公司说这样不安全,所以引出1.5米左右.是不是负荷开关就需要这么大的力啊 ,至今厂家没明确回答,还有变压器是选用负荷开关好呢?还是选用隔离开关好.请大家指教.谢谢

回帖成功

经验值 +10