各位大虾 ,你们好,小弟在这里有个问题想请教,我厂安装1600KVA变压器,选用的是FKN-12 630A负荷开关,安装完成后发现得用很大的力才能合闸,看厂家的安装图操作机构离负荷开关很近,安装公司说这样不安全,所以引出1.5米左右.
是不是负荷开关就需要这么大的力啊 ,至今厂家没明确回答,
还有变压器是选用负荷开关好呢?还是选用隔离开关好.
请大家指教.谢谢

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • panshuoguang
    panshuoguang 沙发
    变压器室的负荷开关一般都选用FN12和FKN-12的,是不是负荷开关就需要这么大的力?是负荷开关没有调试好,是关于主轴的问题,拆除并加适量润滑油即可。我就是做负荷开关试验的!有什么需要的话可以直接给我留言。邮箱:www.zhangjingpanning@126.com
    2006-12-31 22:55:31

    回复 举报
    赞同0
  • wjrdqw
    wjrdqw 板凳
    变压器可选用负荷开关,也可选用隔离开关.
    选用负荷开关比选用隔离开关要好,负荷开关可以带一些负荷操作.
    2006-12-30 09:41:30