爆了一台10kV干变(随时公布调查情况)嘿嘿当时正在为晚会舞台进行大负荷试验。4台干变,2台800kVA,2台1000kVA,当时的负荷是为晚会舞台供电,爆了一台1000kVA的。具体情况如下:一、事故前1、高压结线为双电源单母分段结线,事故前的运行状态是一主一备,即一电源运行,母联合上,备用电源处于热备用(详见CAD附图,即902线路运行(带全部负荷),母联合上,901线路处于热备用)。2、变压器方面,每段母线带2台变压器,800、1000各一台,事故前的状态是每段母线停一台800的变压器(详见CAD附图,即停1#、3#变,负荷由2#、4#变带)。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
han2003
沙发
我习惯用HD13BX-31
2006-08-05 23:28:05
赞同0
-
天木
板凳
HD 刀型隔离器
2006-08-05 12:07:05
赞同0
加载更多回复 举报
17 设计序号
400 额定工作电流
3 三极
1 中央手柄式
0 不带灭弧室